설정온도에 도달하기 전에 난방이 멈춰요
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 5,008회 작성일 21-10-08 14:14본문
난방 시스템의 제어 방식은 두 가지로 나뉩니다.
1. 일반적으로 사용되는 뱅뱅제어 -> 설정온도에 도달할때까지 계속해서 난방 됨.
2. 시간 비례제어 -> 현재온도와 설정온도의 차이에 따라 가동시간이 정해짐.
이 경우에는 설정온도까지 계속해서 난방되지 않습니다.
온도센서가 조절기에 설치되어 있기 때문에 설정온도에 도달할때까지 난방을 계속하면
방바닥은 이미 오버히팅으로 과열된 상태가 됩니다.
이 문제를 해결하기 위한 방법이 시간 비례제어입니다.
(1) HRC-407 조절기를 사용하실때 (온도 설정 단위 : 1℃ )
설정온도와 현재온도 차이 |
가동시간 |
1℃ |
60분당 5분 |
2℃ |
60분당 10분 |
3℃ |
60분당 15분 |
4℃ |
60분당 20분 |
5℃ |
60분당 25분 |
6℃ |
60분당 30분 |
7℃ |
60분당 35분 |
8℃ |
60분당 40분 |
9℃ |
60분당 45분 |
10℃ |
60분당 50분 |
11℃ |
60분당 55분 |
12℃ 이상 |
60분당 60분 (계속 가동) |
(2) 그 외의 조절기와, HHC-607/707 밸브제어기, HMV-400 구동기를 사용하실때 (온도 설정 단위 : 0.5℃)
HHC-607,707 | |
설정온도차이 | 가동시간 |
0.5℃ | 5분 |
1℃ | 10분 |
1.5℃ | 15분 |
... | |
5.5℃ | 55분 |
6℃ | 60분 |
6℃ 이상 차이를 두면 계속 가동됩니다.
(3) 그 외의 조절기와, HHC-906 밸브제어기, HMV-900 구동기를 사용하실때
HHC-906 | ||
설정온도차이 | 가동시간 | 비고 |
0.5℃ | 10분 | 1℃제어 조절기의 경우에도 같이 적용 |
1℃ | 20분 | |
1.5℃ | 30분 | |
... | ||
4℃ | 80분 | |
4.5℃ | 90분 | |
4.5℃ 이상 차이를 두면 계속 가동됩니다.
※ 단, 2021년 8월 이후 HHC-906 제어기의 난방주기가 60분 (1시간)으로 수정되었습니다.
★ 위 내용은 사용설명서에도 안내되어 있습니다.
★ 이 문제는 고장이 아니오니 참고하시어 사용하시면 됩니다.
댓글목록