설정온도에 도달하기 전에 난방이 멈춰요

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 5,009회 작성일 21-10-08 14:14

본문

난방 시스템의 제어 방식은 두 가지로 나뉩니다.



1. 일반적으로 사용되는 뱅뱅제어 -> 설정온도에 도달할때까지 계속해서 난방 됨.


2. 시간 비례제어 -> 현재온도와 설정온도의 차이에 따라 가동시간이 정해짐.

    이 경우에는 설정온도까지 계속해서 난방되지 않습니다. 

    온도센서가 조절기에 설치되어 있기 때문에 설정온도에 도달할때까지 난방을 계속하면 

    방바닥은 이미 오버히팅으로 과열된 상태가 됩니다. 

    이 문제를 해결하기 위한 방법이 시간 비례제어입니다.

 

    (1) HRC-407 조절기를 사용하실때 (온도 설정 단위 : 1℃ )

   

 설정온도와 현재온도 차이

 가동시간

 1℃

 60분당 5분

 2℃

 60분당 10분

 3℃

 60분당 15분

 4℃

 60분당 20분

 5℃

 60분당 25분

 6℃

 60분당 30분

 7℃

 60분당 35분

 8℃

  60분당 40분 

 9℃

 60분당 45분

 10℃

 60분당 50분

 11℃

 60분당 55분

 12℃ 이상

 60분당 60분 (계속 가동)

   

   12℃ 이상 차이를 두면 계속 가동됩니다.    


      (2) 그 외의 조절기와, HHC-607/707 밸브제어기, HMV-400 구동기를 사용하실때 (온도 설정 단위 : 0.5℃)

HHC-607,707 

설정온도차이

가동시간

0.5℃

5분

1℃

10분

1.5℃

15분

...


5.5℃

55분

6℃

60분



   6℃ 이상 차이를 두면 계속 가동됩니다.  


      (3) 그 외의 조절기와, HHC-906 밸브제어기, HMV-900 구동기를 사용하실때 

   


HHC-906 

설정온도차이

가동시간

 비고

0.5℃

10분

 1℃제어 조절기의 경우에도 같이 적용





1℃

20분

1.5℃

30분

...


4℃

80분

4.5℃

90분


   4.5℃ 이상 차이를 두면 계속 가동됩니다.  


※ 단, 2021년 8월 이후 HHC-906 제어기의 난방주기가 60분 (1시간)으로 수정되었습니다. 


★ 위 내용은 사용설명서에도 안내되어 있습니다.

★ 이 문제는 고장이 아니오니 참고하시어 사용하시면 됩니다. 