밸브제어기 HHC-607 (A접점)과 경동 나비엔 가스보일러 덧글 1 | 조회 1,233 | 2019-10-25 01:47:40
롯데캐슬KH  

개별난방 아파트 밸브제어기로 HHC-607 (A접점)을 경동나비엔 가스보일러와 함께 사용하고 있습니다. 경동 나비엔 가스보일러 사용설명서에 보면


'분배기의 각방밸브가 1개 이상 열려 있는지 확인하세요. 보일러와 연결되어 있는 각방밸브가 모두 닫힌 상태로 사용할 경우 난방이 안되며 보일러의 수명이 단축될 수도 있습니다.'


라고 되어 있습니다. 혹시 밸브제어기 HHC-607 (A접점)에 마지막 밸브를 하나 항상 열어두는 세팅이 가능한지요?

그리고 밸브제어기 HHC-607과 온도조절기 HRC-707, HRC-701 2개를 함께 사용하고 있는데, 이 온도조절기들을 대치할 가능한 무선 온도조절기 (IoT 가능하면 더 좋음)가 있는지요?


감사합니다.

 
관리자  2019-10-25 09:21:12 
안녕하세요 한에너지시스템입니다.

1) 각방밸브는 구동기를 뜻하는 것 같습니다. 보일러 사용하는현장은 보일러 과열방지를 막기위해 거실구동기 하나가 항상 열려있으며 다른방 난방키면 거실 구동기가 닫히면서 정상작동 될 것 입니다.

2) 최신 제품으로 조절기 교체 가능하며, 무선 온도조절기는 스마트어플로 제어할수있는 제품이있습니다. 스마트어플제어 시스템으로 교체할경우에는 멀티,각방조절기,게이트웨이를 설치해주셔야합니다. 지역마다 담당기사님이 계시기때문에 1544-5195 콜센터로 문의주시면 접수해드리겠습니다.
감사합니다.