HRC407/401 방번호 설정 관련 문의 덧글 1 | 조회 37,921 | 2018-11-04 08:34:52
동탄아이피크  

안녕하세요.

방번호 설정 관련 문의드립니다.

아파트 보일러 시공시 각 방의 R2,R3,R4 는 고정되어 있나요?? 아님 변경이 가능한가요??


싱크대 아래 보일러 구동부에는 각방으로 들어가는 In / 나오는 OUT  배관은 고정이 되어 있는데,

각 방의 온도 조절기(HRC-401) 는  조절기 하단 스위치를 이용해서 방 번호 변경이 가능함을 알고 있습니다.

원래 큰방, 작은방, 뒷방의 순서가 R2,R3,R4 라고 했을때 제가 임의로 방 번호를 R4,R3,R2 라고 설정하면

R2 온도를 올리면 원래의 안방 온도가 올라가는 것인지, 뒷방의 온도고 올라가는 것인지 문의드립니다.


현재 저희집이 방 온도를 올리면 다른 방 온도가 올라가  보일러 자체의 문제인지 상기 문의드린 방번호 설정을 잘못 해서 생긴 문제인지 확인코자 문의 드립니다.

 
관리자  2018-11-05 13:15:59 
안녕하세요 한에너지입니다.방번호를 임의로 설정하실순없습니다 정해져있는방번호의 난방을 다시 올려보시고 그래도 다른방의 온도가 올라간다면 AS를 받아보셔야하기때문에 확인해보시고 안되시면 1544-5195 콜센터로 전화하셔서 접수 부탁드립니다.