HRC-707s 실내온도 보정방법문의 덧글 2 | 조회 10,444 | 2018-10-31 08:55:19
보일러가안돔  

HRC-707s에서 표시되는 실내온도가 높게 표시되어

온도계 2개를 옆에 붙여서 비교를 해봤습니다.

4~4.5도 높게 표시되는데요 

타사의 제품에는 보정방법이 공개되어 있던데

이제품도 보정 방법이 있을것으로 생각됩니다.

알려주세요


 
관리자  2018-10-31 11:34:56 
안녕하세요.
거실온도조절기의 온도 편차가 심한 경우가 간혹 있는데, 거실의 벽체에 홈오토(월패드)나 대기전력 차단스위치가 주위에 설치된 경우일때 그러실수 있습니다.
저희제품은 현재온도와 설정온도차에 의해서 보일러가 가동되기 때문에 현재온도를 확인하시고 설정온도를 낮추거나 높혀서 사용하시면 됩니다.
가스비가 더 부과되거나 그럴일은 없을것이므로 걱정안하셔도 될것같습니다.감사합니다.
참나  2018-11-24 15:52:07 
수정 삭제
그걸 말이라고 합니까? 그럼 실제 온도가 18도인데 실내조절기 온도가 10도라면 24도로 맞추기 위해서 설정온도를 16도로 맞춰야 합니까?? 그런 기계가 과연 삶의 질을 행복하게 합니까? 댓글 다는 분은 그렇게 제품 만듭니까? 가스비가 더 부과 안되요?? 아무생각없이 24도로 맞추면 결국 실내온도가 30도가 될때까지 보일러가 가동된다는 말인데... 엄동설한에 실내공기온도 30도까지 올릴수 있는 보일러가 있나요? 귀뚜라미가 아닌 매미가 와도 안됩니다. 그럼 보일러 풀가동되지요?? 그럼 가스비 나오겠지요?? 제발 내일처럼 일합시다.그래야 내일이 있어요.