HRC-1206 난방예약 문의 덧글 3 | 조회 2,014 | 2018-10-30 12:17:14
HRC1206  

HRC-1206 난방 예약방법은 알고있는데, 무조건 막대기 1개 설정해 놓으면, 설정온도 도달할때까지 1시간 계속 돌아가나요?


1시간에 20분씩만 돌아가게 시간설정 제어방법은 없나요?

 
관리자  2018-10-30 13:31:38 
안녕하세요 한에너지입니다.사용하시는 제품은 현재온도와 설정온도가 0.5도 차이났을때 1시간에 5분씩 가동되는 시스템입니다.1시간에 20분만 돌아가게 사용하시려면 2~3도 정도 차이나게 설정해놓으시면 될거같습니다.감사합니다.
HRC1206  2018-10-31 14:53:49 
수정 삭제
알려주신대로 예약 1칸하고 현재온도, 설정온도 차이를 1도 나게 예약했는데 1시간 내내 보일러가 돌아가는 소리가 납니다. (온수사용도 안했습니다.)
혹시 예약을 1칸만 하면 1시간 내내 돌아가고, 여러칸 했을때 온도차별 시간제어가 통하는지요?
관리자  2018-10-31 15:08:41 
안녕하세요 한에너지입니다.1칸당 한시간으로 생각하시면 되구요 칸별로 온도를 변경하실순 없습니다.더 자세한 내용이 궁금하시면 031-776-0335 본사나 1544-5195 콜센터로 전화하셔서 문의 부탁드립니다.감사합니다.
닉네임 비밀번호 코드입력