난방이 금방 꺼져요. 덧글 2 | 조회 1,983 | 2018-10-27 12:49:10
푸른하늘  



이사를 왔는데 린나이보일러에 한에너지 제품(HRC-407_메인 HRC_401_각방, HMV-400_구동기) 조합으로 쓰고 있더라구요. 요즘 추워져서 난방을 해보려고 방별로 예약설정을 하고 가동을 해봤습니다.

참고로 각 방의 온도조절기도 설정온도를 현재온도보다 2~3도 높게 설정해두었습니다.

예를 들어 10시부터 11시 가동,  2시부터 3시 가동 5시부터 6시 가동하는 걸로 난방예약을 했다면

해당되는 시간에 난방이 표시가 되면서 가동은 되는데 한 10분쯤 지나면 온도조절기 빨간불이 연두색으로

변해버리네요. 이 때 보일러에 가보면 연소표시가 없어져있는 상태입니다.

또다시 각방온도조절기에서 희망온도를 올려주면 난방이 다시 시작되긴 하는데 자다가 일어나서 매번 온도올릴 수도 없고... 난감하네요.

결과론적으로는 난방이 되긴하니까 춥지는 않은 것 같은데 이게 정상인지 고장인지 알 수가 없네요.

참고로 린나이 보일러 상에서 온돌모드(80도로 맞춰놓음) 현재온도모드(28도 설정해둠) 각각 바꿔봐도 똑같구요.

예약난방이 아닌 그냥 난방버튼 눌러도 같은 현상입니다.

뭐가 문제가 있는 건가요?




 
관리자  2018-10-29 11:32:47 
안녕하세요 한에너지입니다.사용하시는 모델은 현재온도와 설정온도가 1도 차이나면 5분 난방가동되고 55분 꺼지는 시스템입니다.마찬가지로 2도차이나면 10분 가동되고 50분 꺼지지고 3도 차이면 45분 가동 35분 꺼져있는 시스템이라 12도 이상차이나면 풀난방으로 되어 방이 조금 따뜻해지시면 온도차를 다시 설정하여 조절해주시면됩니다.감사합니다.
푸른하늘  2018-10-29 15:49:26 
수정 삭제
네 감사합니다. 그런데 이런 내용이 매뉴얼에는 안나와있어서요.
고장이 아닌가 했어요.
모르시는 분들은 고장인 줄 알고 민원전화나 문의가 많을 것 같네요.