Q&A
커뮤니티 > Q&A
사용방법 문의드립니다. 덧글 1 | 조회 20,347 | 2017-03-24 20:54:48
ㅇㅇ  






1. 첫번째사진 빨간밸브는 꺼진상태인가요? 켜진 상태인가요?

2. 두번째 사진 주황색 밸브는 가로로 된게 열린건가요? 세로로 된게 열린건가요? 두번째게 세로로 되어있어서 가로로 바꿨는데 다시 세로로 복귀하는데 그건 왜 그런거예요?

3. 이거 무슨 용도예요? 보일러와 연동된 시스템인가요?

 
관리자  2017-03-27 09:25:37 



안녕하세요 고객님, 1번 사진을 확인시 당사제품이 아님으로 정확한 답변이 어렵습니다.



2번사진의 전동구동기는 세로로 작동하는게 열리는 것이고 가로로 되어있는것은 닫혀있는것입니다. 수동작동시 3번사진에 있는 밸브제어기 전원 코드를 뽑은 후 작동하셔야 합니다, 전원코드가 꽂혀있는 상태로 수동작동시 다시 원상태로 돌아가며, 전원코드를 뽑지 않은 상태로 수동작동시 추후 문제가 발생할 수 있습니다.



3번 사진의 밸브제어기는 구동기와 온도조절기의 전원이 연결되어 있으며 온도조절기에서 주는 신호를 구동기와 보일러에 전달하는 용도 입니다.



자세한 문의는 1544-5195번 또는 카카오톡으로 문의바랍니다. 감사합니다.
닉네임 비밀번호 코드입력