지역난방의 물온도는 몇도가 적당합니까 덧글 0 | 조회 13,138 | 2012-05-03 00:00:00
관리자  


 


개별보일러의 경우 난방수 설정온도를 65~ 75도로 설정하시기를 추천드립니다.


지역난방의 경우 난방수를 단지 관리실의 기계담당이 설정하는데, 대부분 45~50도로 관리하는 것으로 보여집니다.


그러나, 지역난방 설계기준인 공급수 온도 60도 환수온도45도를 기준으로 하더라도 공급 열량은 전용면적 100입방미터에 10,000Kcal(개별보일러의 경우 대부분25,000Kcal) 도 되지 않기 때문에 난방 성능이 매우 떨어집니다.


실제로, 수지와 동백의 모 아파트인 경우 공급수 온도를 48도로 공급하여 하루종일 난방해도 미지근 하다고 합니다.


따라서, 지역난방의 경우 공급수와 환수의 온도차이를 보통 10~15도 이내로 관리 하는 것이 바람직하며, 공급수의 온도는 세대내 공급관이 최소 55도 이상은 되어야 한다고 생각됩니다.


물론, 공급수의 온도를 올리면 난방비는 전반적으로 상승하지만, 공급되는 유량이 줄어들 것이므로 동력비의 절감이 난방비 상승을 만회하고도 남을 것으로 판단됩니다.


갑자기 난방수의 온도를 올리면, 주민들의 난방비용에 대한 항의가 쇄도할 수 있으므로 공지기간을 길게하면서 서서히 추운날 위주로 올리게되면 입주자들이 충분히 잘 적응 할 것으로 생각됩니다.