구동기가 고장이난 경우 직접 수리할 수 있나요 덧글 0 | 조회 13,404 | 2012-04-30 00:00:00
관리자  


 


2002부터 생산된 전동구동기 MV-200모델은 손잡이가 노출된 모델인데 결선을 해야하므로 기사가 방문해야합니다.


2004년 부터 생산된 전동구동기 HMV-400모델은 손잡이가 매몰된 모델인데 구동기 뒤에 연결이 잭으로 되어있어 교체하기가 편리합니다.


이경우, 체결 너트를 구동기를 좌우로 흔들면서 반시계방향으로 돌리면 빠지는데, 잘 안빠지면 누수가 있어 눌러붙어 있는 경우입니다. 이때 챌러와 같은 공구로 풀러야합니다.


전동구동기를 밸브에서 분리하고 누수가 있는지 확인해서 누수가 없다면, 전동구동기의 연결 너트를 시계방향으로 돌려서 단단히 고정하면 됩니다.


누수가 발생한 흔적이 있으면 A/S 접수처 1544-5195로 신고하여 주시면 됩니다.


 

 